1.1.1 启动前的基本要求
a)系统各工序应完成并验收合格;
b)现场消防、交通道路畅通,照明充足;
c)氨站危险区应设置正式围栏、警告标志齐全;
d)防雷、防静电接地得到当地相关部门的测试,应有测试合格记录;
e)消防系统应验收合格,投入正常;
f)所有的压力容器应报当地的计量监督部门备案,并取得压力容器使用许可证;
g)氨的储存与使用应取得当地安全监察部门的危险化学品储存和使用证;
h)脱硝系统内的所有安全阀均应校验合格;
i)防护用品、急救药品应准备到位;
j)通讯设施应齐全;
k)上岗人员资质审查合格,证件齐全;
l)操作票应通过审批;
m)应急预案通过审批,并经过演练。
1.1.2 启动前的试验
    试验包括:
a)电缆连续性试验;
b)动力电缆和仪用电缆的绝缘电阻试验(测电缆绝缘时,断开仪表间的电缆);
c)氨气、仪用气的泄漏试验;
d)转动设备开关电气试验应完成;
e)各种联锁、保护、程控、报警值设置应完成;
f)电(气)动阀门或挡板远方开、关,传动试验应完成;
g)仪器仪表校验应合格,投入正常,包括烟气分析仪(NOx、02、NH3、CO 如有)、流量、压力和温度变送器、控制系统的回路指令控制器、就地压力、温度和流量指示器。开始喷氨的前一天,将烟气分析仪投入运行。