水箱液位计被冻住了!

  [复制链接]
发表于 2011-10-7 10:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方这个冷啊,水箱液位计被冻住了!很有挑战的!E+H超声波液位计,在液位计探头表面结了一层薄冰,测量时显示最大值,必须的由检修人员上去搽干净,才能使用/ s% u6 M2 G" @3 u
大家有没有什么好的方法能解决这个缺陷?: b/ v9 d$ s- i% O
如果建议换投入式(缆绳)变送器的,就不要提了,我这里的现场环境不允许,开始就设计的投入式的,后来改成超声波的了!
发表于 2011-10-13 11:33:58 | 显示全部楼层
这就难了,等待学习
发表于 2011-10-13 11:58:10 | 显示全部楼层
是什么水箱,温度,压力?水质如何,可以考虑吹气法或法兰式。
发表于 2011-10-29 22:05:29 | 显示全部楼层
的确有些困难,靠机械原理测量的都没法使用。
# q8 b0 f+ L3 i7 _0 m是否考虑在液位旁边加装一个小型的电加热器,加热几分钟停几分钟。
发表于 2011-11-3 10:46:42 | 显示全部楼层
降低水池湿度,在水池上装个罗茨风机
发表于 2011-12-12 21:01:38 | 显示全部楼层
加伴热啊,真是的,如果汽伴热不现实的话,用电伴热,伴热带,缠上一层,然后用保温包上,再包上铁皮。
发表于 2011-12-15 09:37:17 | 显示全部楼层
回复 6# kingkey
1 n# F+ N  s% e) F; Y9 Z* n4 O5 G$ M* `0 L3 U2 L
7 F, ]5 C2 R  |
    超声波还怎么看啊?呵呵,确实有些困难
发表于 2011-12-15 16:39:00 | 显示全部楼层
哪里的水箱?
发表于 2011-12-22 20:17:01 | 显示全部楼层
改用差压液位计呢?
发表于 2011-12-25 13:53:55 | 显示全部楼层
建议还是用差压液位变送器,加伴热就可以解决。