[求助] 多大的电机采用星三角启动?

  [复制链接]
发表于 2011-10-25 16:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问多大的电机采用星三角启动,电压AC380V。
以前我都是按照>=18.5kW,采用星三角或者软启,<=15kW均采用直接启动方式。
我知道这个是和上级变压器的容量有关系的,那么如果根据变压器容量,得出允许直接启动的最大功率电机呢?
比如变压器1000KVA,那么允许多大功率的电机直接启动呢?
发表于 2012-7-31 11:30:08 | 显示全部楼层
不懂;求高人指点
发表于 2012-8-27 16:45:39 | 显示全部楼层
严格的讲,应该进行电气计算,即电动机在启动时会造成的母线压降,以不超过最大压降为准,来校验最大启动电机的容量。另外,要考虑变压器的容量,避免启动时变压器过载。
发表于 2012-9-5 15:45:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,呵呵
发表于 2012-9-5 17:58:05 | 显示全部楼层
我设计一般把30KW及以上采用星三角或者软启
发表于 2012-9-5 17:59:34 | 显示全部楼层
回复 3# dfrdxing


    这个,我个人设计一般把30KW及以上采用星三角或者软启靠谱
发表于 2012-9-5 23:19:34 | 显示全部楼层
通常以15kW为界
发表于 2012-9-27 08:43:03 | 显示全部楼层
>=18.5kW,采用星三角或者软启,<=15kW均采用直接启动方式。
这样做也没太大问题。
发表于 2012-10-12 21:23:16 | 显示全部楼层
能不能直接启动应该通过计算确定,容量大的变压器允许直接启动的电机容量就大
发表于 2012-10-27 08:58:25 | 显示全部楼层
直接启动的电机容量不超过变压器容量的30%