自耦变压器降压启动和星三角启动的区别是什么,各自适用于什么场合?
谢谢!
发表于 2011-11-5 12:10:49 | 显示全部楼层
成本上有区别
 楼主| 发表于 2011-11-5 12:52:15 | 显示全部楼层
回复 2# xh2008email
成本是自耦要高些,技术方面看呢?
发表于 2011-11-5 23:22:02 | 显示全部楼层
星三角启动是依靠改变电机绕组的接线,从而改变电机启动时的电压,启动时的电压被降低,使启动电流变小,启动时对母线的冲击减小,达到电机启动时母线电压的压降在允许的范围内(要求母线压降不超过额定电压的10%),自耦减压启动也是可以使电机启动时的电流减小,是通过自耦变压器电压抽头的改变而使电机启动时得到的电压降低,从而电流减小,减小对母线的冲击。
自耦启动与星三角启动的最大区别是,他们输出的启动转矩不同,如果你的电机需要较大的启动转矩,恐怕星三角起不来,而自耦减压启动会好一些,提供的启动转矩相对会大一些。负荷是离心泵的话,星三角一般能起来。
至于软起,他的启动原理与上述两个方法截然不同,他是利用电子元器件,电子线路,使启动的电机得到一个逐渐的升高的电压,启动电流可从一倍往上调,一般设置在额定电流的3到4倍,而启动转矩又不会向星三角降低那么多。
你可以75千瓦的使用星三角或自耦,200千瓦的使用软启动比较合宜。