[求助] 发不够无功,有人知道怎么回事吗,谢谢!

[复制链接]
发表于 2008-3-18 21:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一小型水电站,试运行时,当有功达到额定时,无功始终不能达到或接近额定,请问有人遇到这样的问题吗?有可能的原因是什么?该如何解决?谢谢你的高见!
发表于 2009-1-29 11:24:49 | 显示全部楼层
检查一下接线是否正确,和可控硅是否全部导通.
头像被屏蔽
发表于 2009-2-16 12:33:33 | 显示全部楼层
还真没遇到过这种情况,学习一下!
发表于 2009-2-22 23:49:13 | 显示全部楼层
不知你的磁场电流是否正常?若较大应检查发电机磁场绕组是否有匝间短路,较小则检查发电机的励磁回路:1、检查元件。2、检查回路的接头
发表于 2009-2-26 03:07:48 | 显示全部楼层
当有功达到额定时,无功可以不在额定位置,与发电机出口电压有关.小机组并网时,电压由网侧决定,所以无功也与它有关,看看 相关书就可以
发表于 2009-2-26 03:09:19 | 显示全部楼层
可以看看并网机组无功分配有关书,就明白了
发表于 2009-3-4 19:34:52 | 显示全部楼层
无功达不到要求,说明励磁系统有问题.由于励磁电流不能足够大,所以机端电压不能达到额定值.如果你的机组处于试运阶段,有可能本身励磁系统容量不够;如果机组经检修后投运,有可能励磁调节器或者整流柜故障.也有可能AVR不能正常触发整流柜可控硅触发角.你对照系统图再看看书吧
发表于 2009-3-10 19:07:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享宝贵的资料
发表于 2009-4-7 09:38:37 | 显示全部楼层
嗯,搞发电机励磁系统的人还真不少,高手也真多!见识了!哎,自叹不如啊,我**是搞线路、变压器保护的,从来没搞过发变组。。。以后多向各位学习啊!加上好友先!
发表于 2012-8-14 14:05:10 | 显示全部楼层
如果系统电压太高的话,你的无功也是达不到的,另外你还得看一下你们的PQ曲线和过励限制的定值