   请教各位专家,电动机的空载转动、厂用电系统(未代保管、第一次送电)中送电工作(例如:PC段馈线开关送至UPS电源)是否在单体调试工作范围内?

另在2006年第六册调试定额中,电动机空载转动检查项目都有哪些?
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:12:33 | 显示全部楼层
没人回答码?
发表于 2011-11-30 23:38:58 | 显示全部楼层
电气设备单体调试
1.        电气设备调试
(1)        同步发电机和调相机调试
工作内容:绕组的直流电阻,绝缘电阻,交、直流耐压试验,转子膛内、外静态交流阻抗,灭磁电阻、轴承绝缘试验,以及制造厂要求现场电气检查试验项目和发电机母线耐压试验。
(2)        直流电机和直流励磁机调试
工作内容:1绕组的直流电阻、绝缘电阻、极性测试,炭刷中心位置调整,可变电阻器、励磁回路试验。2励磁机的电枢整流片试验和交流耐压试验。
(3)        中频发电机、交流励磁机调试
工作内容:绕组的直流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验,灭磁电阻、轴承绝缘测试,无刷励磁设备中整流元件、电容器元件检查试验。
(4)        交流电动机调试
工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、极性、耐压试验电阻器及启动设备试验,空载转动检查和空载电流测量。
(5)        电力变压器调试
工作内容:变压器本体、套管、电流互感器和绝缘油的试验,气体继电器校验,温度显示器、压力释放器、分接头指示器、变压器中心点接地闸刀及接地电阻等试验,配合变压器吊芯检查,干燥测试,冷却装置试验,配合冲击试验。
(6)        电抗器及消弧线圈调试
工作内容:绕组的直流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验。35KV及以上的油浸式电抗器及消弧线圈的介质损、直流泄露、绝缘油试验以及非纯瓷套管试验。330~500KV电抗器受电后箱壳表面温度测量,500KV电抗器箱壳振动及噪声测量。
(7)        互感器调试
工作内容:1绝缘电阻、励磁特性、极性和变比试验,电压互感器一次绕组直流电阻和交流耐压试验。35KV及以上互感器的介质损试验,电压互感器支架介质损试验。2电容式互感器的电容分压单元试验。3本体到柜端子箱查线。4绝缘油耐压试验。
(8)        断路器调试
工作内容:油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器和六氟化硫封闭式组合电器的调试项目按交接试验标准的规定,柜内查线及就地操作试验。
(9)        隔离开关、负荷开关调试
工作内容:1绝缘电阻、交流耐压试验,最低动作电压测量,操作机构试验,闭锁装置可靠性试验。2负荷开关的导电回路电阻和相间耐压试验,柜内查线及就地操作试验。
(10)        励磁灭磁装置调试
工作内容:1励磁灭磁屏调试,灭磁开关动作试验,主触头、灭磁触头分合闸时间配合测试。2灭磁电阻、磁场变阻器、感应调压器、隔离(励磁整流)变压器、整流柜及转子灭磁过压保护装置等一次设备调试及就地操作试验。
(11)        绝缘子及套管试验
工作内容:1表面检查、清理。2绝缘电阻、交流耐压试验(35KV以下)。3油耐压试验。
(12)        电力电缆试验
工作内容:1绝缘电阻、相位核对、直流耐压泄露试验。2充油电力电缆的绝缘油试验和压力报警系统调试。
(13)避雷器、电容器调试
工作内容:1避雷器:绝缘电阻、电导电流、泄露电流持续电流、参考电压、工频放电电压测量及过电压保护装置试验,放电记录器试验。2电容器:绝缘电阻、介质损测量,并联电容交流耐压试验,配合冲击合闸检查试验。
(14)高频阻波器、结合滤波器、高频电缆、光纤电缆调试
工作内容:频率特性、阻抗年特性测试,介入衰耗测量,过电压装置试验,放电线圈试验,绝缘电阻。
(15)35KV以下母线耐压试验
工作内容:系统检查,绝缘电阻测量,交流耐压试验。
(16)接地装置调试
工作内容:测量接地极、接地网的接地电阻
2.        高压静电除尘装置调试
工作内容:电除尘变压器、电缆、电压互感器、电流互感器、开关试验,接地电阻测试,仪表、变送器保护、自动控制调节装置、振打装置、加热装置、通风电机等一、二次设备调试。
3.        柴油发电机组设备调试
工作内容:柴油发电机及励磁装置、断路器、电流互感器、保护装置、同期装置、测量、电缆等设备调试,整组试验
4.        厂用辅机系统单体调试
工作内容:电动机、电流互感器、开关、电缆、保护、测量等试验,电动机空载转动检查,空载电流测量。
5.        保护装置调试
工作内容:保护装置及各附属各单元调试(仪表、变送器等),盘内查线,保护整定,整组试验。
6.        自动装置调试
工作内容:自动装置及各附属单元调试(仪表、变送器等),盘内查线,性能试验,保护整定,整组试验。
7.        起重机电气调试
工作内容:电动机、控制器、控制盘、电阻及控制回路调试。
8.        电厂微机监控元件调试
工作内容:1外观检查。2开关量输入检查。3控制输出检查。4模拟量精度、线性度试验。5脉冲量精度试验。6通电调试。7屏内线检查。8辅助继电器、变送器调试。
9.        变电站、升压站微机监控元件调试
工作内容:1外观检查。2开关量输入检查。控制输出检查。4模拟量精度、线性度试验。5脉冲量精度试验。6通电调试。7屏内线检查。
第四节 热控设备单体调试
1.        温度测量仪表调校
工作内容:1表计全量程校验。2开关动作定值设置。3主要参数的热电偶、热电阻的特性校验。4投运及正确性检查。
2.        压力测量仪表调校
工作内容:1表计全量程校验。2开关动作定值设置。3主要参数仪表的液柱修正。4仪表及测量管路严密性试验。5投运及正确性检查。
3.        差压测量仪表调校
工作内容:1表计全量程校验。2开关动作定值设置。3仪表及测量管路严密性试验。4投运及正确性检查。
4.        流量测量仪表调校
工作内容:1表计校验。2传感器性能及位置检查。3传感器及显示表计联调。4各种开关整定及报警定值设置。5投运及正确性检查。
5、物位测量仪表调校
工作内容:1表计校验。2传感器性能及位置检查。3传感器及显示表计联调。4各种开关整定及报警定值设置。5投运及正确性检查。
6.        显示仪表调校
工作内容:1指针式显示、记录、报警仪:指针灵敏度及平衡度检查,刻度校验,报警及输出功能试验,报警值设置,记录机构调试。2数字式显示、记录、报警仪:精度测试,报警及输出功能试验,报警值设置,记录机构调试。3温度巡测仪表:分度选择,分组整定,限值整定。4闪光报警仪:灯光音响试验,报警记忆,消除试验。5投运及正确性检查。
7.        分析仪调校
工作内容:1指示表调校。2传感器、转换器等配套装置检查。3投运及正确性检查。
8.        执行器调校
工作内容:1气源管路冲洗。2开度及开度指示调整。3动作方向确认。4终端开关及力矩开关调整。5阀门全行程试验。6“手”、“电”、“气”动切换及就地操作试验。7配合遥控手操联动试验。
9.        汽机及辅机监视仪表调校
工作内容:1指示表调校。2传感器等配套部件的检查。3涡流探头特性试验。
10.        电动单元组合仪表调校
工作内容:各单元仪表的功能检查和误差校验。
11.        基地式调节器调校
工作内容:1测量参数指示调校。2同心度或零偏差检查及调校。
12.        附件调校
工作内容:1供电装置:输出电压调试,稳定性能试验。2冷端补偿器:室温下测试补偿性能。3恒温箱:恒温性能试验。4磁力启动器、继电器:吸合及释放电压测试。5电磁阀:触点接触情况调试。
13.        I/O现场送点校验
工作内容:1连接电缆正确性确认。2现场I/O送点。3配合控制系统冷态回路试验。
发表于 2011-12-1 12:21:03 | 显示全部楼层
楼上写得那么全。牛了
发表于 2012-2-23 23:08:57 | 显示全部楼层
楼上写得那么全。
发表于 2012-2-24 21:33:48 | 显示全部楼层
谢谢“caoxinzhu” 提供讲解!  
发表于 2012-2-25 10:34:42 | 显示全部楼层
确实够全面的了
发表于 2012-2-28 06:38:20 | 显示全部楼层
2楼写的很全!
发表于 2019-9-25 11:28:34 | 显示全部楼层
2楼的经验太丰富了,久经考验的战士
发表于 2019-9-27 10:45:02 | 显示全部楼层
张知识了,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-9 02:19 , Processed in 0.203122 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表