现由于先期设计问题,导致锅炉风机地脚螺栓长度不够,请问是否允许中间割断用两根备筋焊接。
发表于 2008-3-25 13:42:44 | 显示全部楼层
原则上是不允许的。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
fileupload + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-5-23 09:57:35 | 显示全部楼层
可在地脚螺栓下部增加锚固板以弥补因螺栓长度不够缺失的铆固力。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
fileupload + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2008-7-6 10:49:48 | 显示全部楼层
一般不允许,焊不透,强度不够
发表于 2008-10-9 17:25:28 | 显示全部楼层
焊接后达不到强度要求的
发表于 2008-10-10 09:27:46 | 显示全部楼层
按照我们的经验,不准焊接
发表于 2008-10-29 11:34:39 | 显示全部楼层
能不能详细说说为什么不能.我觉得没有什么标准明确不能焊,而焊接可以保证等强度要求.
发表于 2008-10-30 21:43:30 | 显示全部楼层
按照标准是不能焊接的,如果是短暂的处理一定要加固锚固板,否则将会出事故
发表于 2008-10-31 15:27:35 | 显示全部楼层
地脚螺栓是可以焊接的,焊接时要注意一下工艺便可,即中间割断用两根备筋焊接加长,但一定要焊透。
发表于 2008-11-6 20:08:27 | 显示全部楼层
我公司的风机地脚螺栓,球磨机地脚螺栓都焊接过,如果设备的振动不超过标准,是能够长时间使用的。焊接时也是向10楼说的处理的。有的就是打坡口焊接的。