[事故案例] 拉错断路器导致供电设备烧损设备酿成事故

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2011-12-25 12:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:1984年1月18日。
地点:××牵引变电所高压室。
事故经过及设备损坏情况:某牵引变电所值班员甲,助理值班员乙,接到电调拉出201A、201B小车命令,准备对1号变清扫维护时,走错高压分间位置,将正在运行的235B(动力变压器B相)小车向外拉,因电弧大,拉不开,甲、乙也不多想,用力猛拉。在拉开瞬间,电弧将235B墙壁上的两根棒式绝缘子击穿,造成2号变低压侧202B单相过流跳闸,某供电臂失压。
原因及措施;
(1)        值班员甲、助理值班员乙,在倒闸时省略了模拟程序;进入高压室后,不确认分闸,不确认所要拉出的开关是在分位还是合位,打开运行开关分间锁后,强行拉开正在运行的动力变开关小车酿成事故。
(2)        执行倒闸操作时,值班员与助理值班员应先在模拟盘上模拟操作。然后由值班员监护,助理值班员操作。操作时应按照电调批准过的倒闸表手指眼看,呼唤应答,一步一步执行。倒闸中坚持两个一致:倒闸表中的步骤与操作的步骤一致;倒闸表中的设备与所要操作的设备一致。
(3)        这次事故,两根棒式绝缘子击穿爆炸,侥幸之处是未伤及值班员,应对值班员加强责任心、技术纪律和自我保护意识教育。
发表于 2014-9-20 10:25:33 | 显示全部楼层
回复 1# FANGHUA987410


    电气操作,一定要认真、正确填写操作票,操作前要先核对设备名称,监护人、操作人各负其责,切不可随意!