安全措施不到位盲目作业烧设备——造成设备故障、人身事故苗子
一、故障概况
X年X月X日,某变电所值班员在2#交流盘清扫设备,当用毛刷清扫2#交流盘11#备用空气开关的电源侧时,毛刷的金属部分与空气开关的电源接线端子相碰,造成设备短路,导致2#交流盘11#空气开关烧坏,盘面烧坏,直流盘交流失压,所用变停电4小时28分。
二、原因及教训
1、值班员安全意识差,作业中使用的工具未采取绝缘措施。
2、值班员违反安全工作规程,在二次回路清扫灰尘时,无安全监护人,单独作业。