案例4:放电操作不当误碰带电设备短路产生电弧烧伤操作人员――造chengren身事故苗子
一、故障概况
X年X月X日某变电所在进行201A、201B断路器小车小修作业时,将201A、201B拉至实验位后,对201B流互进行放电时,因地线绝缘杆碰到带电的静触头上而产生电弧将助理值班员的脸部烧伤,同时造成201A、201B跳闸。
二、原因及教训
1、小修作业时未将201B断路器小车拉至检修位,也未放置绝缘挡板而直接对流互进行放电。
2、助理值班员班前未充分休息,作业时精神恍惚,操作不当,误碰带电设备,产生电弧将自身烧伤。