案例5:房屋漏雨、母线接地铝排烧损、瓷瓶击穿――造成设备故障% f% O' W/ ]) }5 Q1 G6 K' A0 e
一、故障概况
+ ~# R  Q  ?7 O/ x" ^0 j& R6 dX年X月X日某变电所101、201A、201B跳闸,掉牌,交流母线电压低下,A、B相低压过流,高压室有异响,值班员巡视时因高压室有浓烟雾未发现故障点,8时10分电调远动合1001GK后,102、202A、202B再次跳闸,8时20分,经巡视检查发现2#高压分间屋顶严重漏水造成27.5母线支持瓷瓶大部分击穿、烧损,271小车LH烧损、32米27.5KV母线铝排烧损。后经检查1#高压分间无异常现象,采取27.5母线分段运行方案,9时01分,212、215开关送电。临时处理将271、272、214母线甩开,9时53分,4#馈线备用22B开关送电成功。13时55分至15时13分彻底处理,恢复设备正常运行状态。
9 O" V3 w! M3 r7 e5 @) P7 U二、原因及教训
6 x' m6 y6 F& y1、高压室2#分间屋顶严重漏雨致使27.5KV母线支持绝缘子击穿造成对地、相间短路而发生故障。- |  A% V  y6 k9 s+ L* W
2、在8时01分第一次跳闸后,固原变电所值班员巡视未发现故障点,电调在低压过流的情况下强送电,扩大了故障范围和对设备的损坏程度。
) N: D  x) n- ?1 Y2 ?! l3、未认真落实特殊巡视检查制度,未及时发现隐患采取临时处理措施。
7 |6 @( O2 U- w6 L( R! |4、故障原因不清,严禁盲目强行送电。