案例6:鼠害接地烧损设备供电中断影响行车――造成设备故障
一、故障概况
X年X月X日5时34分,某变电所201A、201B、101开关跳闸,经巡视发现高压室一段27.5KV母线因老鼠爬上造成接地而将2001、2002隔开之间的三个绝缘子烧损击穿,致使101、201A、201B跳闸,6时48分采取一段母线单独运行,将212馈线送电,后组织人员拆下烧损的三个支持瓷柱后,于7时11分214馈线送电,故障造成两供电臂分别中断供电97分钟、74分钟。
二、原因及教训
1、鼠害造成高压母线接地,致使设备严重损坏,长时间供电中断。
2、防鼠措施不到位,堵漏措施不全面。