案例7:工作票制度不落实 停电不彻底职责不清现场混乱 带电挂地线――造chengren身事故苗子
一、故障概况
X年X月X日,某变电所接到电调命令,执行Ⅰ-09-02号工作票小修二段母线。值班员、助理值班员在做安全措施时,未拉开2002GK且没有进行验电,即向有电的2621GK静触头挂接地封线,造成对地短路,101、201A、201B开关跳闸,全所失压,2621GK支持绝缘子、动、静触头烧损,熔断器爆裂,停时11分钟。
二、原因及教训
1、值班员、助理值班员思想麻痹,工作责任心不强,安全意识淡薄,未严格按工作票的内容进行操作,造成安全措施漏项,停电不彻底,在未拉开2002GK的情况下,盲目带电挂设接地封线。
2、值班员、助理值班员在倒闸作业前未操作模拟盘,挂设接地线前未按停电作业程序验电,简化作业程序。
3、变电所所长作业组织不当,在作业现场对值班员人员的违章作业未能提出并制止,带领其他作业组成员辅助值班人员做小车止滑等安全措施,作业组成员对各自的职责不清,致使整个作业秩序混乱、值班人员思想不集中。