案例9:电抗器着火 发现不及时火势控制慢 电抗器烧损――造成设备故障
一、故障概况
X年X月X日3时40分某变电所B相电容补偿装置电抗器运行时着火,险情发生后,变电所值班员、助理值班员将231断路器及2311隔开断开后将B相电容退出运行,与待班人员开始用灭火器进行灭火,因火势较大难以立即扑灭,因此网工区13人协助前去灭火,于4:35分用灭火器、沙子将电抗器火源扑灭,此时电抗器已整体烧毁。
二、原因及教训
1、电抗器局部散热不良,高温造成火灾。
2、值班人员发现不及时,消防措施不完善,致使电抗起火烧损。
发表于 2012-2-14 10:49:27 | 显示全部楼层
继续学习一下
发表于 2012-2-14 15:45:11 | 显示全部楼层
回复 1# FANGHUA987410 经验教训!
发表于 2012-2-28 22:28:55 | 显示全部楼层
电抗器局部散热不良,高温造成火灾。
FANGHUA987410 发表于 2011-12-28 16:45



    电抗器局部散热不良是不是和生产工艺有关或者说产品质量不行?