案例10:设备不清、误操手柄进线跳闸、全所失压――造成事故苗子
一、故障概况
X年X月X日16时57分,电调下令某变电所倒进线,由1#进线带2#变,倒为2#进线带2#变,在倒进线的过程中,变电所值班员、助理值班员,在执行“合上1021隔离开关”时,误合1020接地刀闸,造成地方变电所跳闸,同心变电所全所失压19分钟,1020接地刀闸烧损故障。
二、原因及教训
变电所值班员、助理值班员对所内设备运行、分布情况不清楚,在倒闸作业前未认真进行模拟操作,在不知道1021隔离开关为电动操作方式及1021隔离开关控制手柄位置的情况下盲目地到室外将1020接地刀闸操作手柄误认为是1021隔离开关操作手柄进行合闸操作,致使地方变电所跳闸、变电所全所失压。