发电厂UPS运行方式,引起的事故过程与分析

[复制链接]
发表于 2008-4-4 14:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细的分析过程

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1威望 +5 电建币 +5 收起 理由
beryue + 5 + 5 谢谢上传

查看全部评分

发表于 2008-4-7 11:43:12 | 显示全部楼层
很明显,就是ups 自身运行不稳定造成。可以设置旁路切换时不检测交流电,出现问题时,切换至旁路运行,可以不停电。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1威望 +5 电建币 +5 收起 理由
beryue + 5 + 5 谢谢回答其他网友的问题~

查看全部评分

发表于 2008-6-27 12:31:19 | 显示全部楼层
楼上的说的有道理。谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2009-2-4 22:28:13 | 显示全部楼层
感谢楼主的文章,学习一下,因为偶厂也出现过此类现象。
发表于 2009-4-5 21:14:21 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢哟
发表于 2009-4-6 15:24:55 | 显示全部楼层
UPS对发电机组的安全、稳定运行具有十分重要的意义,大机组一般采用进口ups,安装后,厂家要进行切换调试,合格后才能投入运行,通过你们几次事故分析,产品质量和厂用电电压都有关系,提高发电机出口电压,保证厂用电电压质量,
发表于 2009-5-5 08:48:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2009-5-7 14:32:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主提供,学习了。
头像被屏蔽
发表于 2009-5-7 17:42:21 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢提供资料
发表于 2009-8-9 12:28:48 | 显示全部楼层
现在的UPS都有旁路,应该没问题,调试时也有切换功能.