1.变压器正常外部检查项目如下  
    (1)变压器的油枕、充油套管、散热器、潜油泵、调压分接头油箱、大盖结合面、油阀门联通管等无渗、漏油、油位及油色正常。  
    (2)变压器套管外部应清洁、无破损裂纹、无放电痕迹及其它现象。  
    (3)变压器各部油温正常,各散热器温度应均匀。  
    (4)变压器嗡嗡声的音响性质有无新的音调发生。  
    (5)各导线连接处无发热变色、电缆头应无漏油和外皮脱落现象。  
    (6)呼吸器完整,硅胶应干燥无变色。  
    (7)安全气道及保护膜应完好无损。  
    (8)瓦斯继电器内充满油,连接油门打开。  
    (9))室内变压器还应检查门、轴流风机完好,室内干净无漏水,照明和空气温度应适宜。  
    (10)冷却装置是否按规定运行方式投入,运行中的各种冷却器温度应相近,油温正常、管道阀门正常,风扇、油泵转动应均匀正常。  
    (11))潜油泵电动机温度正常。  
    2.在气候急变时,必须对变压器进行下列特殊检查项目:  
    (1)大风时,引线应无剧烈摆动和松脱现象,顶部、套管及汇流排应无风吹落物。  
    (2)雷雨后,各部无放电痕迹,引线连接处无水汽现象,并抄录避雷器的雷击次数及时间。  
    (3)大雪天,套管和导线连接处落雪不应立即融化和产生热气,且无冰溜子。  
    (4)大雾天,各部套管、瓷瓶应无异常放电声。  
    (5)气温及负荷剧变时,应检查油枕及充油套管油位,温升及温度的变化情况。  
    3.电气运行负责人应会同检修人员对变压器作定期外部检查,并应增加以下检查项目:  
    (1)变压器箱壳及箱沿、发热是否正常,外壳接地线以及铁芯小套管接地线的引下线应完好。  
    (2)净油器及其它油保护装置的工作状况应正常。  
    (3)强油循环的变压器应作冷却装置两路电源自动切换试验,以保证随时正确动作。  
    (4)检查有载调压分接开关动作情况应正常。  
    (5)检查储油柜集泥器内应无水份及不洁物。如有则应除去,并用控制油门检查油位计应无堵塞现象。  
    (6)吸湿器内的干燥剂应有效,呼吸应畅通。  
    (7)油门等处的铅封应完好。  
    (8)室内变压器通风设备应完好。  
    (9)标志和相色应清洁明显。  
    (10)消防设施应齐全、完好。  
    (11)变压器储油池应保持在良好状态。