请问除氧器水箱容积是怎么确定的?急!谢谢!


【正确解答见5楼qhz会员回答】

[ 本帖最后由 luckin 于 2008-8-5 21:54 编辑 ]
发表于 2008-4-16 19:09:41 | 显示全部楼层
根据火电规程规定,小机组15分钟给水量,大机组5分钟给水量
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:58:04 | 显示全部楼层
谢谢shanzq123!请问你说的火电规程是指发电厂的运行规程还是别的,我想对水箱的计算了解的更清楚些!
发表于 2008-4-18 08:54:04 | 显示全部楼层

aaaaaaaaaaaaaaa

好东西,,顶顶,,,赚点钱。。。。
这样发帖会被扣分的!!!

[ 本帖最后由 wanglianbao 于 2008-4-18 09:45 编辑 ]
发表于 2008-4-22 16:36:37 | 显示全部楼层
按照DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》中10.4.3款的规定:

给水箱的贮水量,宜按下列要求确定:
    200MW及以下机组不小于10min的锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量。
    300MW及以上机组不小于5min的锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量。
    给水箱的贮水量是指给水箱正常水位至水箱出水管顶部水位之间的贮水量。