一般用做外施耐压试验的可调电源有同期发电机组、感应调压器、接触调压器、移圈调压器等。
    可调电源的容易一般均与试验变压器容量配套,要求其输出电流等于试验变压器的低压额定电流,其输出电压等于或大于试验变压器低压额定电压。因此,其容量等于试验变压器的容量。为了获得较大的击穿电流,要求电源的阻抗尽可能小一些,其容量可能大一些。
    用同期发电机作为电源进行外施耐压试验时,在某些情况下会发生自励磁现象,当励磁变阻在最大位置,即输出电压为最低位置时,一合闸电压就会自动地上升,其上升速度很快,甚至超过应施加的试验电压而发生产品还应有的击穿现象。这种现象被称为自励磁现象,说得更确切一些应该叫做同期发电机在容性负荷下的电枢反应。因此,在实际线路中,应当事先估计到产生这种现象的可能性。为了消除自励磁现象,并使输出电压从最小值开始,保持一定的电压上升速度,较有效的措施是在电源并联电抗器。
    这种现象对于其它可调的电源,也是同样存在的。中是瞬时完成而已。当试验变压器高压的容性负载电流反应到了试验就压器低压时,与空载电流合成使有所提高,此容性电流再由调压装置的二次反应到一次再与其空载电流合成,这样一直往前延续,直到变为非容性电流为止。而其容性电流每经过绕组时,“容性升高”均使该绕组的电压升高。这种自励磁现象对于采用空载电流较大的移圈调压器和感应调压器做电源时,或者试验小电容的产品时是很少发生的。