外施耐压试验几种现象的判断
    目前我们在外施耐压试验中还是凭监视仪表和听声,加上经验来判断产品是否合格。至于对不合格试品的放电程度、击穿部位等判断将随着示伤技术和超声波定位技术的发展还逐步解决。灵敏准确的超声示伤定位仪器一下会在我国变压器试验行业上得到应用。
    根据我们多年的实践经验,结合产品的绝缘结构、综合仪表指示、放电声音进行具体的分析,基本上可以作出故障性质的判断。
(一)仪表指示
    在进行外施耐压试验中,仪表指示不跳动,被试变压器无放电声音,这标志着被试变压器承受了外施耐压试验,当电流表的指示突然上升,并被试变压器有放电响声,同时球隙放电,这种情况,是试验人员常见的,很明显证明被试变压器有问题。
    往往会遇到这种情况,在试验过程中,电流表的指示不是突然上升,而是突然减少,这也是击穿的象征。
    当被变压器击穿时,电流表的指示是上升还是下降与试验变压器的选择有很大关系。从图6-3的等值回路中可以看到,当容抗等于感抗时,会引起串联谐振,合闸时电流很大,在被试物上要引起严重的过电压,试验中是不能允许的。当容抗与感抗之比等于2时,虽被试变压器击穿,但电流表的指示不会变化。大于2时击穿电流必然上升,小于2时则下降。一般情况下,被试变压器的容抗远大于试验变压器的感抗。但是对于试验大电容的变压器或是试验变压器容量不够时,有可能出现上述不正常的现象。