电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: djtom

[求助] 锅炉的0米平面是怎么确定的?

[复制链接]
发表于 2009-9-6 16:45:53 | 显示全部楼层
是设计的一个基准面,并没有确定的说法!!
发表于 2009-9-6 18:59:17 | 显示全部楼层
是一个设定值,确定基础标高范围。
发表于 2009-9-7 15:18:10 | 显示全部楼层
这个不是个确定的数。根据厂房位置等各方面确定。是锅炉设备的地面基础,作为0米。
发表于 2009-10-29 06:45:21 | 显示全部楼层
不是,锅炉底板在部都在0米地面以下500MM左右,主要是为了二次灌将
发表于 2009-11-21 10:08:44 | 显示全部楼层
24楼正解。。零米应该是海拔的标高,土建上都有一个高程。就是相对于本地的海拔高度,零米是相对于这个高程的。比如说我们工地高程是8.45m,就是相对于黄海的海平面我们标高是8.4m.零米就是相对于黄海海平面的8.4m.你说的在零米下300MM是因为钢柱和锅炉底板的二次灌浆就是到300MM,(不过大部分电厂是500)这部分是在零米一下施工,说的不对的地方请朋友指正。。
发表于 2009-11-23 17:08:48 | 显示全部楼层
我们所说的零米层即是指运转层,在锅炉房整体完工后最终铺设的地面。是一个人为规定的数值。另一意义就是确定锅炉标高利于钢架及设备的正却安装,防止出现尺寸上的偏差。
8 n3 h3 _* b* @( F+ U清风明月 发表于 2008-4-25 09:56

- T- c. O5 X: M不太同意零米层既是运转层的说法,零米层就是零米层是设计确定的一个标高,运转层一般是指汽轮机运转的层面高度,比如300MW机组运转层是12.6米。
发表于 2009-12-8 21:28:12 | 显示全部楼层
4楼说的最有道理,是一个人为规定的数值
发表于 2009-12-9 18:47:07 | 显示全部楼层
是由土建海拔绝对标高确定,
发表于 2009-12-15 23:16:28 | 显示全部楼层
了解了,非常感谢大家的积极回答
发表于 2009-12-29 23:22:13 | 显示全部楼层
0米是整个电厂设备安装的标高基准,它由土建单位根据设计图纸和施工地点的高程来确定。你所说的柱底板以上200-300毫米处,是因为底板在二次灌浆后须将立柱底角埋入混凝土中,然后地平统一施工到0米。