[已解决] 1Cr18Ni9Ti的管子是否可以用在主蒸汽压力取源管,一次门前管?

[复制链接]
发表于 2008-5-1 14:19:57 | 显示全部楼层
采用高压合金钢管12Cr1Mov
发表于 2008-7-20 14:13:12 | 显示全部楼层
请参阅《电力建设施工及验收技术规范》
$ B: i9 C. M% e( I& V. O热工仪表及控制装置篇 3 F7 l0 {9 a8 k7 y" y
SDJ 279-90
发表于 2008-7-21 10:39:40 | 显示全部楼层
一般主汽一次阀前取压短管都不采用1Cr18Ni9Ti,其实简单点全部采用与母材一样的材质,这样你只要解决与一次阀焊接的问题
发表于 2008-8-2 11:57:53 | 显示全部楼层
我们的机组也快要安装了,我也需要这方面的确彻实用的材料呢.
发表于 2008-8-6 00:37:27 | 显示全部楼层
可以的,没关系我们就用的是你说的材质。
发表于 2008-8-16 19:52:35 | 显示全部楼层
根据规范,压力取源管和一次门前导管要与主蒸汽管材质一致,一般在次高温次高压的等级就需采用12Cr1MoV的材质,为22*6,一次门前采用16*3
发表于 2008-8-17 10:15:32 | 显示全部楼层
一般主汽一次阀前取压短管都不采用1Cr18Ni9Ti,需采用12Cr1MoV材质,为22*6,
发表于 2008-8-27 16:26:16 | 显示全部楼层
当然不行,一般采用高压合金钢仪表管。
发表于 2009-2-6 10:22:15 | 显示全部楼层
不锈钢阀门可能会烧粘
 楼主| 发表于 2009-7-11 10:53:31 | 显示全部楼层
主管道 P91+P91的取源短管(100mm左右)+1Cr18Ni9Ti的一次门前管+不锈钢316一次阀 这种情况