感应耐压试验和外施耐压试验都列为出厂绝缘试验项目,对分级绝缘的试验变压器以感应耐压试验来代替外施耐压试验,在试验操作说明事项中有些内容感应耐压试验与外施耐压试验相同,现将与外施耐压试验有区别之处补充说明如下:
一,试验电源
    感应耐压试验电源的频率一般为100-250Hz。在变压器制造厂内,取得这样中频电源的途径有两个,其一是绕线式异步电机的反拖;其是中频发电机组。异步电机的反拖,就是使绕线式异步电机转子的旋转方向与定子旋转磁场的方向相反,这样转子上的感应电压的频率就等于转子旋转的角频率与定子旋转磁场角频率的和,一般接近100Hz。中频发电机组是用一个电动机拖动一个中频的同期发电机,其调压是改变发电机励磁机的励磁变阻器,使励磁机改变对发电机转子的励磁,从而使发电机的定子输出平滑可调的电压。另外还有利用单相变压器组使其一次绕组连接成星形,二次绕组连接成开口三角形,而产生三倍频率电源的装置,请参考其它书箱。
二,电源负载的性质
    试品在感应耐压试验时的等值电路如图7-20所示。被试绕组的电感与分布电容构成了电感电容的链形电路,其电容电流与试验电压及试验频率成正比,电感电流则与试验电压成正比而与试验频率成反比。因此,对于高电压(110kv以上)的试品用150Hz以上的电源进行试验时,负载电流与空载电流合成呈容性的电流。而低电压(35kv以下)的试品用100Hz的电源进行试验时,电源电流呈感性。
    如在结构上没有采取相应措施,对于三相发电机,一般所带的负载总是三相对称负载。对于全绝缘产品进行感应耐压试验时,因为产品磁路的不对称和三相的分布电容不同,所以负载也不对称。但其不对称程度不大,其电流与电压的负序分量也不大,但在分级绝缘产品的感应耐压试验和单相变压器的感应耐压试验时,如上所述须采用单相电源。这样三相发电机就处在单相运行的状态,因而造成了严重的不对称负载,其电压与电流的负序分量都很大。负序电压的大小直接影响发电机电压波形的畸变,负序电流的大小直接影响发电机的平稳运行和引起转子的发热,特别当负载的容量和发电机容量接近时,对于这种现象必须相应的采取补偿措施。
    当发电机供电给试品进行感应耐压试验时,如果电源电流呈容性,则负载相的电压比非负载相的电压低。试验中,应尽量使负载相与非负载相之间的电压相差不要太大,而三相中较高的线电压应不超过发电机的额定电压。