上次在某一电厂调试时,发现一个问题,断路器在合位时,合位指示正常;当跳闸时,合位与分位灯都亮了,操作箱也指示同在分位与合位;保护断电后从新上电后,指示正常。然后我在断路器的合位又串了一DL常闭点,结果保护指示正常了,操作箱也指示正常了,请高手指教这是怎么回事?
个人感觉像是断路器没有在合闸线圈前加入常闭点,因为当时在合位时我测量合闸线圈到109那一点与电源负102是通的,所以在109后加了一常闭点。
  

北京四方发电机保护CSC-306E
操作箱JFZ-13T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2014-2-22 13:14:46 | 显示全部楼层
我有意研究你提出的问题,但看不清你 断路器控制回路图,上传一张CAD版 断路器控制回路图。
发表于 2015-4-29 14:48:58 | 显示全部楼层
学习下,每天进步一点
发表于 2015-5-21 20:47:20 | 显示全部楼层
共同进步,天天学习
发表于 2015-9-11 17:56:14 | 显示全部楼层
你发的图纸不全,操作箱的回路没有。应该是位置继电器与防跳回路配合不好,参考。