电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2069|回复: 2

[其它] 继电保护测试题

[复制链接]
发表于 2012-4-6 22:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
、继电保护的    A    是指保护动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小。
A.选择性  B.速动性  C.灵敏性  D.可靠性
2、在中性点不直接接地系统中,利用消弧线圈补偿电容电流,实际中应用最广泛的是      C    方式。
A.欠补偿    B.完全补偿    C.过补偿     D.不补偿
3、瓦斯保护是变压器的    B     。
A.主后备保护               B.内部故障的主保护 
C.外部故障的主保护         D.外部故障的后备保护。
4、220kV以上电压等级联络线不允许无     C     运行,一旦出现上述情况,应立即向调度部门汇报,并采取必要的应急措施。
A.重合闸                    B.后备保护
C.全线速动的纵联保护        D.失灵保护
5、当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线? (      AB)
     A.保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作。
B.电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差应不大于10%。
C.保护装置应接在仪表之后,避免检验仪表时影响保护装置的工作。
D.电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差应不小于10%。
6、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?(   ABCDE)
A.严禁将电流互感器二次侧开路。
B.短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠 绕。
C.严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
D.工作必须认真、谨慎,不得将回路永久接地点断开。
E.工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
7、微机保护硬件系统通常包括哪几部分?(          )ABCD
A.数据采集单元              B.数据处理单元
C.数字量输入 /输出接口      D.通信接口。
8、根据继电保护反措要点的要求,开关场到控制室的电缆应为(       )AC
A.采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场和控制室两端接地。
B.采用屏蔽电缆,屏蔽层在保护屏内一点接地。
C.强电和弱点不宜用同一根电缆。
D.允许用电缆芯两端接地的方法提高抗干扰措施。
9、保护装置本体的抗干扰措施(     ABCD      )
A.装置的箱体必须经试验正确可靠接地。
B.所有隔离变压器的一、二次绕组必须有良好的屏蔽层屏蔽层应在保护屏接地。
C.外部引入的空触点应经光电隔离。
D.只能以空触点或光耦输出。
10、当采用单相重合闸装置时,应考虑到那些情况下出现非全相运行。(     ABC     )
A.重合闸过程中。
B.单相重合闸装置拒动。
C.开关偷跳。
D.失灵起动。
11、对于双母线接线方式的变电所,当某一出线发生故障且断路器拒动时,应由哪些保护切除电源?(     AC     )
A.失灵保护。                B.母线保护。
C.对侧线路保护。            D.本侧线路保护。
12、光纤电流差动保护的通道对调试验应包括哪些项目?(    ABCD      )
A.光接收功率测试。          B.对侧电流采样值检查。
C.远跳功能检查。            D.通道传输时间试验。
二、简答题(每题7分)
1、继电保护“三误”事故指的是什么?
答:继电保护“三误”事故指的是“误碰,误接线,误整定”。
2、电压互感器的二次回路为什么必须接地?
答:因为电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次侧的某一点可靠地进行接地。
答:电压互感器二次接地属于保护接地,其目的是为了保护人身和设备的安全。因为电压互感器在运行中,一次处于高电压, 而二次则为固定的低电压(如电压互感器一次线圈的电压为10000V,则二次侧的固定电压为100V,二次电压仅为一次电压的1/100)。如果电压互感器的一、二次之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将直接加到二次线圈上,而二次线圈所接的仪表和继点保护装置的绝缘水平很低,并经常和人接触,这样不但损坏了二次设备,而且直接威胁到工作人员的安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次线圈的一点可靠接地。
3、直流正、负极接地对运行有哪些危害?
答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这此回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
4、利用电容器放电原理构成的重合闸装置为什么只能重合一次?
答:这种重合闸装置是利用电容器的瞬间放电和长时充电来保证一次重合的,即放一次电后需经15~25s 充电才能再次发出合闸脉冲,当重合到永久性故障上时保护再次动作使断器跳闸后,由于电容器充电时间不足,不会进行第二次重合。

5、二次回路通电时,应做好哪些工作?
答:二次回路通电或做耐压试验,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守,检查回路上确实无人工作后,方可加压。电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应将一次熔断器取下或断开刀开关。
6、现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,应如何处理?
答:现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流接地)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。
三、分析题
1、用对称分量法分析中性点接地系统单相金属性接地故障、两相金属性短路的情况,并画出复合序网图和电流、电压向量图。
发表于 2012-4-7 08:07:50 | 显示全部楼层
顶一个,
发表于 2020-11-20 14:57:40 | 显示全部楼层

很好的分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-22 08:18 , Processed in 0.204424 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表