电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1100|回复: 1

[论文] 锅炉的保护和自动调控工艺的解析

[复制链接]
发表于 2012-5-11 18:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锅炉联锁保护的发展现状嫩烧技术是近十几年发展起来的清洁煤燃烧技术,也是目前商业化程度最好的清洁煤燃烧技术之一。作为一种新型的燃烧方式,有关燃烧技术的基本控制理论还不能很好地满足工程实践的需要,有关的设计方法和指导思想还不是十分明确,与邓有关的运行与检修还没有统一的标准。随着阳锅炉容量的不断增大,控制难度也随之增大。

  这就要求进一步明确控制理论,推广应用统一的标准。炉膛安全监控系统简称是大容量锅炉必不可少的保护控制系统。它的主要作用实现锅炉燃烧系统的有序管理。当各允许条件满足时,程序控制燃烧器启动和停止以及保持燃烧器稳定运行当运行条件不满足时,执行预先设计的保护逻辑,对锅炉实施必要的保护性措施,以确保人员、设备安全。

  逻辑由炉膛吹扫逻辑、锅炉跳闸保护逻辑及燃油泄露试验三部分组成。锅炉主徽料跳闸主燃料跳闸简称衅可将它理解为一种状态,即停止向炉膛输送燃料和其它辅料后,机组所处的状态。引起的原因有许多,有的是因为事故,有的是因为要避免事故。

  炉膛吹扫完成信号既是复位的条件,也是炉膛点火的必需条件。在锅炉冷态点火时,满足全部炉膛吹扫条件,即燃油速断阀已芜、所有分油阀已关、所有给煤机停止、石灰石给料机停止、床温低于高高值、送风机运行且挡板未关、任一台引风机运行且人口挡板未关、一次风机运行且人口挡板未关、高压流化风机已运行、炉膛压力正常、汽包水位正常、总风量大于,这时按下炉膛吹扫按钮,经过而后便可获得炉膛吹扫完成信号。

  通过测量主蒸汽母管压力与设定值之偏差送人压力控制器,结合汽包压力的变化,产生锅炉负荷指令,经相关函数转换后产生对应的燃料量指令和总风量指令并送入燃料控制系统和风量控制系统。总风控制该控制系统的主要作用是使锅炉总风量和负荷指令以及与负荷相匹配的燃料量相平衡。通过一次风、二次风和氧量的实际测量,结合锅炉设计对风量及配比的要求来产生控制一次风量、二次风量的信号。

  为了增加系统的使用灵活性,将该系统设计为可选择串级调节或单环控制方式的调节系统。当系统投入单环控制方式时,锅炉主控设定的给煤指令信号与实际给煤量哟偏差作为燃料调节器的输人,其偏差经燃料调节器进行调节运算,并输出送至各台给煤机,控制给煤机转速从而控制给煤量当系统投人串级控制方式时,燃料调节器作为副调节器,锅炉压力调节器为主调节器。

  锅炉主蒸汽如采用母管制模式,在设计燃烧调节系统时选择维持母管主蒸汽压力恒定的方式,其目的是根据母管主蒸汽压力的变化调节整台锅炉的给煤总量从而控制锅炉运行的负荷。

锅炉英才网转载提供
发表于 2012-5-11 18:19:44 | 显示全部楼层
锅炉的保护和自动调控常规保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 15:02 , Processed in 0.208869 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表