发表于 2009-2-3 10:35:38 | 显示全部楼层
凝结水泵加变频还是稳定的!
发表于 2009-4-16 11:24:48 | 显示全部楼层
我厂900KW凝泵使用的日本三菱的变频器,新华的DCS控制系统,通过计算在3~4年内回收成本。不做不知道,确实是个好东东,值得推广。
发表于 2009-6-4 16:08:04 | 显示全部楼层
要看是什么牌子的。有些国产组装的很便宜的。
发表于 2009-6-4 22:19:59 | 显示全部楼层
我们厂 前两年改造的用的成都日立两套带旁路柜 含调试和安装共200多万
发表于 2009-9-9 13:32:29 | 显示全部楼层
进口的就是这个价位,一分价钱一分货,便宜了在日常就要损失更大的
发表于 2009-10-6 22:52:34 | 显示全部楼层
凝泵工频加变频接线图如下:[img][/img]
两台凝泵公用一台变频器,但变频调节具体的原理不清楚,请高手多多指教。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2009-11-9 11:59:40 | 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2009-11-11 10:36:38 | 显示全部楼层
我公司两台600MW机组用凝泵变频器均采用国产设备,运行良好,变频器总费用不到350万,当然还有其他的费用,如电缆等。现在国产设备的可靠性也不错。国外品牌很多都是国内组装的。
发表于 2011-12-24 13:54:55 | 显示全部楼层
要是进口设备的话,当然合理
发表于 2013-5-2 10:55:55 | 显示全部楼层
合不合理看决策者的思路