施工准备

(1) 材料准备。炉渣和水渣,粒径一般为5~40mm;膨胀蛭石粒径一般为3~15mm;膨胀珍珠岩
  粒径小于0.15mm的含量不应大于8%。325号以上的普通水泥。60号石油沥青。
(2) 基层表面应平整、干燥、洁净。





操作工艺

(1) 干铺的保温层可在负温度时施工。用沥青胶结材料粘贴的板状材料,可在气温不低于-
   20℃时施工;用水泥砂浆铺贴的板状材料,可在气温不低于+5℃时施工,如气温低于上述温度
   ,应采取保温措施。
(2) 干铺的板状保温材料,应紧靠在需保温结构的表面上,铺平、垫稳。分层铺设时,上下接
  缝应互相错开,接缝应用同类型材料的碎屑填嵌饱满。
(3) 粘贴的板状保温层,应砌严、铺平,分层铺设的接缝要错开。用沥青胶结材料粘贴时,板
  状材料相互之间和基层之间,均应满涂(或满蘸)热沥青胶结材料,以便相互粘结牢固。热沥青
  的温度为160~200℃,沥青胶结材料的软化点,北方地区不低于30号沥青,南方地区不低于10
  号沥青。
(4) 用水泥砂浆铺贴板状保温材料时,一般可用1∶2(体积比)水泥砂浆粘贴,板间缝隙应用
  保温灰浆填实并勾缝。保温灰浆配合比一般为1∶1∶10=水泥∶石灰∶同类保温材料的碎粒
  (体积比)。
(5) 当用钉子固定矿棉或有机纤维板时,应加铁皮垫圈或木条。



预控措施

(1) 在进行沥青胶结保温材料施工时,要事先根据保温层厚度定出标尺,随摊铺材料,随即趁热
  用刮杠将其按标尺刮平,以免冷后不易操作。
(2) 滚压热沥青拌合料时,应事先准备2~3个辗磙,当发现粘磙时,应立即换冷的辗磙,以利将
  保温层表面压平、压光。