电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1195|回复: 0

[技术交流] 动态增容技术:让输电线路输送能力最大化

[复制链接]
发表于 2012-7-16 14:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,输电线路扩能工作在电网企业逐步开展。就目前实现扩能的方式来看,国内外电力企业主要采用增大导线截面、提高导线运行温度或更换新型高温导线等方法实现。这些方式或多或少仍然需要资源投入,甚至需要对输电线路杆塔进行改造。
事实上,输电线路运行中往往留有较大的余量,而且随着输电线路运行环境的不同(如环境温度、湿度、风力、光照等综合参数),这种余量会随时改变。输电线路动态增容技术则在综合考虑环境参数的基础上,利用调度实时监测等数据,对需要扩能运行的线路进行运行监测、动态分析、跟踪与报警,供线路、调度等人员参考,便于处理故障和合理安排运行方式,力争最大限度地提高输送容量,达到输电线路动态增容的目的。
实施方案重点分析电网增容要求
在应用动态增容技术中,需重点分析电网运行情况和增容要求,按照逐一排查比对的方法选择最薄弱、最需要增容的线路;采用红外成像仪测温,选取薄弱线路发热量最大的点作为薄弱点;采用测高仪测量重要跨越弧垂,并综合考虑线杆档距以及线路两侧建筑物、树木等对导线舞动时的安全距离影响。这些要素作为增容线路极限运行时的约束参数,从而保证整条线路在增容条件下的安全运行。实践证明,这种增容应用策略不仅满足了输电线路扩能的需要, 而且避免了不必要的投资,使有限资金发挥最大效益。
作用分析为线路动态增容提供依据
动态增容技术使电网调度运行人员能及时了解输电线路潮流与线路热稳定限额的变化,通过与线路热稳定温度预警值的比较,分析线路输送余量,为输电线路动态增容提供科学依据,提高运行效率和传输容量。
动态增容技术提高了线路运行维护水平,通过对运行输电线路导线温度和环境气象、导线弧垂参数的综合监测,为输电线路导线超温和弧垂超限提供预警。当温度超过一定限度时,可能是导线接头质量有问题,此时线路工区将到现场核查,及时消除缺陷。如果是导线运行温度超限,线路工区可以向生产和调度部门申请,停用或者转移负荷。如果是弧垂超限,线路工区需要增加特殊巡视,并及时安排计划整改此处的交叉跨越隐患。
工程应用避免了线路压负荷运行
110千伏姬灵线是安徽宿州电网较薄弱的线路。2000年以来,220千伏姬刘2728线路投运后,该线路在正常情况下是备用。220千伏姬刘2728线路每年都要停运一次进行检修,这时110千伏姬灵线要有一段时间带两个县的大负荷,如果110千伏姬灵线带不了大负荷,必然要拉闸限电。
220千伏姬刘线停电后,由110千伏姬灵线增容运行,应用动态增容技术,可带宿州东部电网负荷100兆伏安,比传统保守传送容量60兆伏安多供40兆伏安。110千伏姬汇Ⅰ、Ⅱ两回上网线路中的一条线路扩能运行时,可避免汇源电厂减少发电出力约50兆瓦,每个检修预试周期累计可减少约4.08吉瓦时的电量损失。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-7 22:20 , Processed in 0.199254 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表