电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 5327|回复: 25

泵的基础歪了怎么办?

  [复制链接]
发表于 2012-8-7 08:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
浇筑后基础挺正的,下了场雨之后就这样了,怎样处理好呢?请大家指点,用把基础凿掉重做吗?% F& G& G4 |$ y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2012-8-7 09:43:29 | 显示全部楼层
下点雨就这样了.....重来吧。这块豆腐也太那个了吧
发表于 2012-8-7 09:44:15 | 显示全部楼层
回复 2# 游民
  V5 g5 g: Z! q1 Z. p2 l/ ~: W1 @( N, r. {) V9 @& F" b9 z* g

3 s% [5 E. C9 {' _% z! p3 L    同意楼上的说法,重来吧
发表于 2012-8-7 09:49:12 | 显示全部楼层
这土建做的,厉害~~~
发表于 2012-8-26 16:17:28 | 显示全部楼层
看看该基础坐落在回填土还是坐落在原土层,像这样的基础应该坐落在原土层,单从你提供的照片来看好像是坐落在回填土上了,可能回填土的质量也不高。如果是回填土回填质量不行,或者回填土的土质不合格,那就麻烦了,一旦厂房内有水,可能就会发生大面积沉降。建议对回填土进行检查,需要的话,即早压力灌浆,如果回填土没有问题,这个基础直接重做也不费事。
发表于 2012-9-10 19:24:37 | 显示全部楼层
基础地下的土层承载力太差,重做!
发表于 2012-9-12 09:17:19 | 显示全部楼层
重做是必须的
发表于 2012-9-14 15:48:07 | 显示全部楼层
你提供的照片来看好像是坐落在回填土上了,可能回填土的质量也不高。' q1 {4 P' ?6 R' p0 V

# Q  V4 Q  x5 z- i# F
  g% F! `1 W5 P2 L重做吧
发表于 2012-9-15 16:30:52 | 显示全部楼层
回填土重新夯实
发表于 2012-9-16 14:35:13 | 显示全部楼层
是否属于湿陷性黄土区。