' M7 U) ~7 T$ g$ x6 A! u. L9 N
在钢结构焊接中,经常会遇到热轧H型钢的拼接问题,热轧H型钢在钢结构中一般都用于梁,针对什么样的用途,用什么方式拼接,有没人指点一下?或者给个参考标准什么的?
发表于 2012-8-18 15:17:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 295278478 于 2012-8-18 15:23 编辑
3 K  Q9 I' O9 }; e8 z2 O  u# Y5 u3 @9 j8 ^9 N& f
锅炉钢结构技术条件 JBT 1620-93& z3 E2 v8 Q0 [" @$ l  A8 I" z
, ]! k! T- B" p  n$ W- V
. Q) @% j6 }0 j4 H
: v1 R3 D* O( ?2 W0 A
这个标准里头有点说明,但关于这个加强板及补强焊缝的具体要求标准里头就没说明了,不过在哈锅,巴威,东锅的企业标准里头都有详细的规定,你找找看,可以参照一下的。
6 y* U( I8 o" l. }% {, X
0 \; a1 s; N# Z8 S! P* E0 t4 B再补充说明一点: 关于H型钢梁的拼接不建议采用这种方法,一般的监理都不会同意的,一般斜接,探伤就可以了。还有就是按照焊接H型钢的拼接方式来也不会有什么问题的。这点多用于受拉构件,一般受压构件采用上面那个标准上的方式是可以接受的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2012-8-18 17:57:18 | 显示全部楼层
你的意思是开z字形的拼接缝对吗?就是将翼缘板和腹板的焊缝错开200mm就行,我还是不太懂,采用什么形式拼接,有理论依据吗?我想多了解一点。因为电厂钢结构经常会遇到这种问题。
发表于 2012-8-18 18:06:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 295278478 于 2012-8-18 18:11 编辑
, D5 U" `8 j8 E  ]% O; h( s: D" p9 ~
斜接是有理论依据的,搞设计的都晓得,在一定角度范围内的斜接是可以不计算其强度的,这就是理论依据。这个角度范围是多少我忘记了,你可以查一下啊。Z型对接是有标准要求的,但是对于型钢来说,虽然能保证质量,但也没有什么必要,因为制作加工这样很浪费料,一般加工厂都不愿意采纳,最多是斜接后探伤,不能探伤的补强就可以了。在建筑上也有标准规定可以直接,对于受压构件是没有问题的,对于受拉或动载荷构件,直接的话安全系数会降低,如果采用好的焊材,保证其质量,直接也是可以的。  K# \9 W8 \, K2 Y; u, h
另:对于受拉或动载荷型钢的直接,做焊接工艺评定是没有什么意义的,这一点是个人意见,也是经验。
 楼主| 发表于 2012-8-18 18:13:20 | 显示全部楼层
非常感谢你,不过还是有个小要求,能把你知道的标准号说一下吗?我才接触钢结构,所以欠缺的知识较多,或者推荐本书让我看看。
发表于 2012-8-18 18:18:40 | 显示全部楼层
你可以上百度,钢结构设计规范,建筑钢结构的一些图集,我记不清标准号了,不好意思。不过绝对有的
 楼主| 发表于 2012-8-18 22:00:54 | 显示全部楼层
还是谢谢你。
发表于 2013-1-18 16:18:27 | 显示全部楼层
请参考GB50661-2011 钢结构焊接规范
发表于 2013-1-23 08:29:01 | 显示全部楼层
好资料学习了
发表于 2017-6-22 13:15:00 | 显示全部楼层
热轧H型钢在钢结构中一般都用于梁承重,成立白度有设计标准