  一、事故概况及经过- K% @% @* V/ X4 \& q: f( i4 `
/ S- @  q# J  ~- O
  2009年11月14日10时14分,昌平县回龙观区霍营乡塑料厂一台热水供暖燃气锅炉发生爆炸,造成锅炉房倒塌,两名司炉工人死亡,爆炸波及面积约100平方米,直接经济损失约为1.6万元。爆炸发生后,乡领导、乡公安人员立即赶赴现场,对现场进行封锁和保护。当日北京市劳动局、北京市农场管理局,昌平县有关单位的人员对现场进行勘测和调查。
5 F4 F* r8 n% `; F. G; R- ]2 U: u/ J2 M  x
  1、锅炉房(砖墙和大约40平方米的石棉瓦)倒塌。
. U6 T- ~) P# n/ b. U+ {6 T7 i0 `! R: m3 _
  2、锅炉烟筒(Φ300㎜,长约1.5米),向西北方向倾倒下落,砸坏邻近房屋的前沿及门窗。3 I  K4 H/ o+ \6 X4 O/ p7 X- a# S
5 a* w) l& ^8 Q4 [
  3、燃气锅炉炉体向东飞出34米,垂直落地,炉胆向西飞出撞毁燃气锅炉房西墙及距锅炉房西墙2米远的食品厂库房东墙,离开原地4米后停住,炉胆炸成梅花形开口状。. R) L8 G3 q) R8 ]: S+ D5 w3 k
9 Z; k; B+ a) ]
  4、烟筒根部斜三通接筒随炉体向东飞出约40米落地。3 c; E0 D' [$ u3 s* O
9 k, t# o2 F" a6 R
  5、所有与本体连接的管路全部断离炉体,通往各处的管路被房屋砸断或弯曲变形。
: k- v% f: @7 b1 F9 O& Z6 {& o9 P. _! ~- |, K' g5 ]
  二、事故原因分析' \3 G) _  v" d% [* N" @
4 e! {/ [. e& l& u; j7 H3 u) ~& ]
  1、无证司炉误操作,操作该锅炉的三名司炉工都是未经培训的无证司炉;不懂得操作。事故发生时,锅炉出水口总阀门关闭(但未关到底), 锅炉进水管阀门打开且装有逆止阀。
' j" Z9 a+ P0 |* [0 q7 T% @4 Q3 `3 o9 K2 O& D) _; Z
  2、燃气锅炉安全阀等安全附件不全,该锅炉是将别厂报废的锅炉用低价买来后私自进行改装而启用的,锅炉本体上未装安全阀等安全附件。! X3 a' N% x% b7 x; @( Q) H

2 {) U' P0 f5 Z' F+ K" v2 A. D  3、缺乏法制观念,霍营乡塑料厂有关领导不懂锅炉安全法规,购置和使用报废锅炉,并未办理任何手续,同意使用未经培训的司炉工,也未制订任何管理制度。( G" f' x  e# T. L9 _
+ w8 }. x3 J2 R- Y
  三、防止同类事故的措施* i1 I& [6 ?) A% F

. ^; A$ C( l  V* Y6 C  1、严禁将已报废锅炉作承压设备使用。
1 o3 J* t: n! r0 d' S- G: [
0 Z3 L2 L: h0 E; S+ f  2、司炉人员必须经过培训考核合格,才能独立操作。! n/ O4 z2 g6 ]) m; w7 Q  ]2 {

' h/ B2 F7 Y9 y" R0 B: c/ A  3、安全附件必须灵敏可靠。
发表于 2017-3-26 17:45:56 | 显示全部楼层
不按照规程操作,出事故是必然的。
发表于 2017-7-4 19:43:04 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享