变压器本体噪声主要有硅钢片磁致伸缩引起的铁心振动、硅钢片接缝处和叠片之间漏磁引起的铁心振动、绕组振动等,
  1、硅钢片磁致伸缩引起的噪声
  铁心励磁时,沿磁力线方向硅钢片的尺寸发生变化,而垂直于磁力线方向的尺寸发生相反的变化。磁致伸缩使得铁心随着励磁频率的变化而周期性振动。由于磁致伸缩的变化周期为电源周期的一半,因此磁致伸缩引起的铁心噪声是以两倍的电源频率为基础的。因铁心磁致伸缩的非线性、以及沿着铁心内框的磁通路径长短不同等原因,铁心噪声中除了基频外,还包含有高次谐波频谱的噪声。
  2、电磁作用引起的铁心噪声
  硅钢片接缝处和叠片间存在因漏磁而产生的电磁吸引,由此引起铁心振动。由于铁心叠积方式得到不断改进,接缝处和叠片之间的电磁吸引力引起的铁心振动比磁致伸缩引起的铁心振动小得多,因此这部分噪声通常可以忽略不计。
  3、漏磁引起的绕组振动噪声
  绕组负载电流产生的漏磁将引起绕组的振动。当变压器的额定工作磁通密度在1.5~1.8T范围时。这种振动与磁致伸缩引起的铁心振动相比很小。但负载电流漏磁产生的噪声与负载电流的平方成正比,因此变压器的额定磁通密度降低到1.4T以下时;绕组的振动将与硅钢片磁致伸缩引起的铁心振动相连接。
  4、冷却装置带来的运行噪声
  <0>采用强迫风冷时,变压器的冷却装置等附件也会产生噪声。与变压器本体噪声的机理一样,冷却装置的噪声也是由于它们的振动而产生的。冷却装置振动的根源在于两个方面,一是冷却风扇在运行时产生的振动,二是变压器本体振动通过管接头及其配件传递给冷却装置,使冷却装置的震动加剧,辐射的噪声加大。
  变压器噪声以铁心的噪声为主,其基频是励磁频率的两倍。由于各种非线性因素的作用,产生各种高次谐波。研究结果表明。变压器铁心振动噪声的频谱范围通常在100~500Hz之间,变压器的额定容量越大,在铁心的噪声中基频分量所占的比列越大,二次以及以上高频分量所占的比列相对较小;而变压器的额定容量越小,在铁心的噪声中基频分量所占的比例越小。这就是说,对于不同容量的电力变压器,其铁心噪声的频谱是不一样的。