一、保证架空线路安全运行的具体要求为保证架空线路安全运行,有以下具体要求:
    (1)水泥电杆无混凝土脱落、露筋现象。
    (2)线路上使用的器材,不应有松股、交叉、拆叠和破损等缺陷。
    (3)导线载面和弛度应符合要求,一个档距内一根导线上的接头不得超过一个,且接头位置距导线固定处应在0.5米以上;裸铝绞线不应有严重腐蚀现象;钢绞线、镀锌铁线的表面良好,无锈蚀。
    (4)金具应光洁,无裂纹、砂眼、气孔等缺陷,安全强度系数不应小于2.5。
    (5)绝缘子瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好;绝缘子瓷釉光滑,无裂纹、斑点,无损坏,歪斜,绑线未松脱
    (6)横担应符合规程要求,上下歪斜和左右扭斜不得超过20毫米。
    (7)拉线未严重锈蚀和严重断股;居民区、厂矿内的混凝土电杆的拉线从导线间穿过时,应设拉线绝缘子。
    (8)线间、交叉、跨越和对地距离,均应符合规程要求。
    (9)防雷、防振设施良好,接地装置完整无损,接地电阻符合要求,避雷器预防试验合格。
    (10)运行标志完整醒目。
    (11)运行资料齐全,数据正确,且与现场情况相符。
    二、危害架空线路的行为及制止常见的危害架空线路的行为有:

本帖子中包含更多资源