我这里工程的dcs电源配置,原先我想是用一路厂用电(可以再加一路保安用电,从35kv变电站接入)加一路ups构成,厂用电经ups交直交后供dcs,厂用电失去后由ups的直流蓄电池裂变后供dcs。4 u2 z" P' Q' F) T' T( H
4 P$ t8 i3 O/ G6 i/ ~  A
1、原先准备直接将dcs的ups接在电气的ups上面,这样只需要购买一台ups即可,但设计院不同意这样做,说是与规范相违背,dcs的ups是不是一定要单独配置??# x* b2 A, D" p" R# a0 w  ?
" P8 t  k, a4 }- @
2、dcs的ups的蓄电池可否直接使用电气直流屏的电源(热控ups不购买蓄电池)?设计院好像也不同意,这样,dcs的ups需要自己购买蓄电池了...9 L' I; ]9 i" U
; U: k: v% t0 K: y  ?% q
3、关于电气的ups,据我这里的电气主管说,好像是没有ups,直接是用直流屏的直流电源裂变后供电气设备上面的工作电源,直流屏上面的蓄电池浮充电并同时放电,这样等于就是 交流---直流浮充(同时放电)--裂变--工作电源,省掉了ups,看上去比较可靠(交流失去后,不需要切换....)。问这种方法是否可行。
发表于 2008-6-16 11:06:35 | 显示全部楼层
DCS一般两路电源供电,一路是UPS供电,一路是保安电源;而UPS一般是三路供电.
发表于 2008-10-16 16:15:20 | 显示全部楼层
我们这儿的DCS是两路供电:一路厂电,一路UPS电源.
发表于 2008-10-18 07:49:19 | 显示全部楼层
必须单独UPS供电,不能和电气的共用。
发表于 2008-10-18 09:14:53 | 显示全部楼层
电厂DCS 系统用电一般为两路,一路热控UPS系统供电,一路由保安段供电;# o9 p. ]& c; y
热控UPS系统的电源由三路供电,分别为:市电、直流电源、旁路电源;
2 ~; T8 Q4 M1 s; u为了安全,热控DCS系统的UPS系统一般不与电气专业混用;
8 X# T& T8 x4 X, _热控UPS系统电源为在线式不间断逆变电源,不应缺省而直接用电气蓄电池。
发表于 2008-10-21 00:24:22 | 显示全部楼层
1、热工电源不都是从电气来的吗?!厂用啊、保安啊,不都是吗?!为什么UPS 就不能了?
) z9 Z) g4 q& O  ?5 V5 h* P# ~9 W( t  R2、只要电气UPS容量够了,可以。. O* m! `+ e  B3 \. w
3、电气UPS也是三路供电的,分别为:保安电、直流电源、旁路电源。
发表于 2008-10-21 00:32:05 | 显示全部楼层
在电源方面,其实电气专业比热工专业考虑的要多的。
5 ?' V# \6 z( ^1 H! p$ H: a/ V/ e9 Z: ]
设计院只是一个行业,也是有很多低能儿的。
发表于 2010-4-29 09:00:55 | 显示全部楼层
看一下,我们这也有人有这想法,但电气的前台也是单独使用UPS的,没用直流屏哟
发表于 2010-4-29 16:05:31 | 显示全部楼层
同意楼上的,电气的前台也是单独的UPS,热控电源有市电,旁路电源,蓄电池供电。
发表于 2010-5-4 11:27:05 | 显示全部楼层
我们这儿的DCS是两路供电:一路厂电,一路UPS电源