240t循环流化床锅炉冬季能不能打水 压,如果可以需要什么必备条件,请各位指点
发表于 2012-11-26 11:45:19 | 显示全部楼层
只要室内温度零上5℃以上就可以上水打/压。炉本体内汽水管道、阀门安装完毕、除盐水准备充足、水压方案获得审批合格、排水系统完善等。
发表于 2012-12-23 14:45:56 | 显示全部楼层
看一下相关规程。
发表于 2012-12-24 16:32:37 | 显示全部楼层
1.水压试验时环境温度应高于5℃,否则应有防冻措施。  d! K2 b, @' p9 |" H  w
2.试验用水应干净,对奥氏体钢受压元件应控制水中的氯离子的浓度不超过25mg/L,如不能满足这一要求时,水压试验后应立即将水渍去除干净。
/ l4 T, O) d) l; J: R6 f水温应适合该受压元件材料的要求并高于露点温度和不高于70℃。为防止用合金
( Z6 i( }1 q; ]" x9 j  \钢制造的受压元件在水压试验时发生脆性破裂,水压试验水温还应高于该合金钢的脆性
' r3 X4 t5 l* ^$ g8 }- T转变温度。/ R7 D% q) H1 B, k) u+ j8 p' J3 x
3.充水前应将受压元件内部清理干净,充水时应将内部的空气排尽9 V3 {/ a9 q& d+ R* j6 I; I
4.升压按JB/T1612-94
: o6 V; t+ `3 D) E- S5 O! L3 q5.水压试验完毕,应将水放尽,并根据材料和结构特点采取必要措施,以防止腐蚀或/ P, w; s+ C4 r# t( L
冻裂。
发表于 2013-1-4 08:33:07 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2013-2-21 15:43:47 | 显示全部楼层
水压过程跟锅炉型式容量关系不太大吧,有规程。
发表于 2013-7-6 20:46:29 | 显示全部楼层
水压试验时环境温度应高于5℃,否则应有防冻措施。
发表于 2013-7-8 13:36:32 | 显示全部楼层
是锅炉安装后整体水压吗?0 W2 @- G/ N1 z! o2 e
这个是不是要看室温高于多少度的?9 \5 N; }+ D  G1 D