近来参加一个项目,用户要求计算阴阳床再生后排放废水的各自浓度,浓度牵连的东东太多,不知从何入手,请各位帮忙。
发表于 2013-1-12 13:15:18 | 显示全部楼层
根据进水水质与产水水质算出树脂交换的离子量,然后再求浓度,并适当考虑一下加药过程引进的离子(很少)。
发表于 2013-4-19 21:20:11 | 显示全部楼层
楼上说得很好,计算废液浓度再考虑到再生比耗就更好了!
发表于 2013-4-23 23:28:49 | 显示全部楼层
根据进水水质与产水水质算出树脂交换的离子量,然后再求浓度,并适当考虑一下加药过程引进的离子
 楼主| 发表于 2013-4-26 08:08:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 wei11bin22 于 2013-4-26 08:09 编辑 1 g  B4 z# V$ V) F

3 \/ B9 q* ?4 A2 s% H你的意思是:利用树脂交换的离子量,然后再依据再生水量求浓度?引进的离子浓度如何计算?因为再生用去一部分了,是不是按照富余量来计算引进的离子浓度?