钳形表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。
其使用方法如下:(1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。   
(2) 观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。   
(3) 在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。   
(4) 测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。   
(5) 当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。   
(6) 钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。
发表于 2012-11-15 18:03:45 | 显示全部楼层
钳表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,最大好处就是可在不断电的情况下测量电流。钳表精度比万用表精度差一点,但这与品牌有关,我用的福禄克钳表精度也比较高,你可以看下http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Clamp-Meters