大家好!测量主蒸汽流量时,冷凝罐的安装方式是什么?是水平安装还是有一定的倾斜角度?流量计的测量孔是向上0~45度夹角范围之内的,直接焊接冷凝罐可以吗?
发表于 2012-11-26 11:58:57 | 显示全部楼层
水平与向上45夹角内,《热工测量设备与安装第二版》说是管道与冷凝罐之间的管道至少要有10度的倾斜,以便冷凝水回流。高温高压的汽水的罐子前好像是要加阀门的,如直流锅炉的储水罐水位一样安装。

评分

参与人数 1威望 +5 电建币 +10 收起 理由
beryue + 5 + 10

查看全部评分

发表于 2012-12-2 19:58:24 | 显示全部楼层
冷凝罐前都应该要加阀门的。高低压都要装。
发表于 2013-3-15 08:30:44 | 显示全部楼层
学习了,长见识!
发表于 2013-3-17 22:37:28 | 显示全部楼层
要加阀门的。
发表于 2013-3-19 13:06:12 | 显示全部楼层
流量计的安装资料一般介绍的很清楚。
发表于 2013-8-14 22:40:06 | 显示全部楼层
回复 2# yelx
* t  E( y8 D: S( ~* @4 d) w& K# V1 s3 B7 J6 |! H. n7 K' |4 d' z

* h! W/ l/ ?! d  x4 s% Q' v    学习了,很高兴
发表于 2015-8-23 15:40:53 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主分享