<><SPAN>1</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器阀杆无输出:<SPAN> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<><SPAN>A</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN><FONT face=宋体>查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<><SPAN>B</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN><FONT face=宋体>检查电机是否转动。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>C</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN><FONT face=宋体>手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>D</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN><FONT face=宋体>脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>2</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>在全开</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>开阀限位</FONT></SPAN><SPAN>LC/LO</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>关”更改为“限位开</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>关”。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>3</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>4</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子</FONT></SPAN><SPAN>22/23</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>没有</FONT></SPAN><SPAN>4-20mA</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>电流信号输出,可以考虑更换(伺放</FONT></SPAN><SPAN>+</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>)位返板。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>5</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数</FONT></SPAN><SPAN>Fd</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>”;但增大该参数到</FONT></SPAN><SPAN>20</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>以上才不摆动,可更换伺放(</FONT></SPAN><SPAN>+</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>6</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>远控</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>7</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>远控</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>8</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>远控</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“</FONT></SPAN><SPAN>H1</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>力矩开关跳断”;“</FONT></SPAN><SPAN>H6</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>9</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>10</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>因电源电压高(</FONT></SPAN><SPAN>400V</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>11</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>12</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到</FONT></SPAN><SPAN>40%</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>左右就停转,“关闭力矩值”已设为</FONT></SPAN><SPAN>99</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>13</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>14</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器远控</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>就地均不动作,开</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>15</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器动作正常,但无阀位反馈。量</FONT></SPAN><SPAN>22/23</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>回路仅有</FONT></SPAN><SPAN>1-3mA</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>左右。重新设定,不起作用。更换伺放</FONT></SPAN><SPAN>+</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>16</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>17</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>18</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>19</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>20</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器手</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>关</FONT></SPAN><SPAN>LO/LC</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>21</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>22</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器远控</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>23</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>24</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(</FONT></SPAN><SPAN>+</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>位返)板。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>25</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(</FONT></SPAN><SPAN>+</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>位返)板。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>26</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IQ MK2</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>27</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN>28</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>、</FONT></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>一些报警接点不能切换,不能检测远控</FONT></SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>就地状态。更换主板或输入输出处理板。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN><FONT face=宋体>还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“</FONT></SPAN><SPAN>H</SPAN><SPAN><FONT face=宋体>帮助显示”逐一分析检查。<SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
发表于 2007-5-22 10:19:03 | 显示全部楼层
<IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/05.gif" onload="if(this.width>515)this.width=515"><IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/05.gif" onload="if(this.width>515)this.width=515">
发表于 2007-7-18 08:27:26 | 显示全部楼层
<IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/19.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800">
发表于 2007-11-25 19:12:18 | 显示全部楼层
<IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/17.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"><IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/18.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"><IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/19.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"><IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/20.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800">
发表于 2008-12-26 21:47:50 | 显示全部楼层
正在整理检修规程及说明书,急需各种资料及兄弟厂家的经验参考,谢谢了,收藏了
发表于 2010-7-7 10:00:07 | 显示全部楼层
厚道!!喜欢!!再接再厉
发表于 2014-2-20 14:07:05 | 显示全部楼层
厚道!!喜欢!!再接再厉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-18 09:55 , Processed in 0.209482 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表