在锅炉运行期间,当发生任何一种危及锅炉安全运行工况时,系统自动切断主燃料供给,并显示记忆首次跳闸的原因,送DCS,同时发出报警信号,保护锅炉安全运行,这些条件有:
' w7 k2 f$ D2 O1)        炉内无火
( v" R1 N% _4 h" C4 D  b2)        燃料中断/ F. z7 K% r0 T* [5 ]% E
3)        炉膛正压高Ⅱ值1500Pa7 R. Z% [  W1 W- g0 K  x
4)        炉膛正压低Ⅱ值-1500Pa
2 u. [5 D) `2 Y$ P. i! q$ q5)        送风机全停
6 f5 p$ X* R# \! i6)        引风机全停
  w; @! t0 @2 t9 ?6 ^7)        手动MFT
8 T0 s& O) O* h$ ^8)        水位高+250mm
, ^; i6 b! f- j5 J9)      水位低-250mm
/ u- [) K8 Q; S, a! m" E10)     探头冷却风机全停
发表于 2013-2-21 15:49:17 | 显示全部楼层
这是规程上的东西吧。
发表于 2013-2-21 16:19:35 | 显示全部楼层
另外还有“汽包压力高”
发表于 2013-2-25 08:28:45 | 显示全部楼层
内容不够全面,缺少汽轮机主汽门关闭,发电机跳闸等。
发表于 2017-3-20 14:48:46 | 显示全部楼层
MFT有十多个条件。大家补充得很好。
发表于 2017-5-1 19:48:36 | 显示全部楼层
这是规程上的东西吧
发表于 2017-6-8 11:20:29 | 显示全部楼层
好好学习天天向上,不断完善提高不断
发表于 2017-6-11 17:00:50 | 显示全部楼层
这还是某汽包炉的部分规程。
发表于 2017-7-4 19:36:19 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2017-8-20 15:32:26 | 显示全部楼层
在总结经验学习学习