电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: 千里马5777

[求助] 电力系统电压等级和颜色

  [复制链接]
发表于 2009-6-21 17:04:34 | 显示全部楼层
还有这么多讲究啊,在哪里能找到详细的资料?
发表于 2010-5-1 11:23:47 | 显示全部楼层
二楼说得对了
发表于 2010-5-1 11:29:14 | 显示全部楼层
550不是成色的吗?
发表于 2010-5-1 11:39:07 | 显示全部楼层
380V           黄褐色
直流            黄褐色
发表于 2010-5-1 11:49:51 | 显示全部楼层
GB 50171—92 盘、柜及二次回路结线施工 验收规范



第1.0.11条 盘、柜上模拟母线的标志颜色,应符合表1.0.11的规定。



表1.0.11 模拟母线的标志颜色



电压(kV)


颜色


电压(kV)


颜色


电压(kV)


颜色



交流0.23


深灰


交流13.8~20


浅绿


交流220






交流0.40


黄褐


交流35


浅黄


交流330






交流3


深绿


交流60


橙黄


交流500


淡黄



交流6


深蓝


交流110


朱红


直流






交流10


绛红


交流154


天蓝


直流500


深紫




注:①模拟母线的宽度宜为6~12mm。



②设备模拟的涂色应与相同电压等级的母线颜色一致。



③不适用于弱电屏以及流程模拟的屏台。
发表于 2010-9-22 01:59:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2010-9-26 17:07:01 | 显示全部楼层
学习了,就怕计不住啊
发表于 2010-9-26 18:27:25 | 显示全部楼层
500KV,淡黄色;
220KV,紫色;
110KV,朱红色;
35KV,鲜黄色;
10KV,绛红色;
6KV,深蓝色。
发表于 2010-9-26 20:42:28 | 显示全部楼层
一起学习了,受益匪浅
发表于 2010-10-1 17:11:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啦!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-20 18:57 , Processed in 0.198506 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表