电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1946|回复: 5

[其它] 高压试验问题请教各位

[复制链接]
发表于 2013-1-1 22:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 oscar1994 于 2013-1-1 22:28 编辑

小弟几天做了高压电机(额定电压6KV额定功率550KW)交流耐压试验,做交流耐压试验的时候用电流钳表测了一下电机的电容电流,小弟想请问给位大师们测这个电容电流的目的是什么?这个电容电流的大小对电机的有什么影响!是不是做交流耐压试验时电气设备都要测量一下电容电流呢?感谢各位的解答!
发表于 2013-1-10 16:06:10 | 显示全部楼层
做交流耐压时要监测此电流,电流大小要与上次试验数据做个比较,通过电流可以看出电动机绝缘老化程度及受潮情况,如果有明显变化,要查明原因。
发表于 2013-1-22 15:52:39 | 显示全部楼层
不太清楚啊。。
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:51:24 | 显示全部楼层
回复 2# lydczgx


    非常感谢!
发表于 2013-1-28 14:29:52 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2013-4-5 21:00:12 | 显示全部楼层
高压电机做交流耐压时,绕组对铁芯及地为电容分布,此时测得的电机的电容电流其实为高压试验电流。