[求助] 110Kv输电线路可否跨越化工厂!

[复制链接]
发表于 2013-1-6 11:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
110Kv输电线路可否跨越化工厂!
不知道国家电力法规是如何规定的!现在设计方案中要跨越一个化工厂!高度10米!
我是施工方,求解!谢谢!
发表于 2013-1-26 16:22:58 | 显示全部楼层
一般不宜跨越
可以参考 GB50293 城市电力规划规范,
66-110KV这个电压等级,在导线最大弧垂情况下,与建筑物的垂直距离是5米;最大风偏情况下,与建筑物的垂直距离是4米.
发表于 2013-4-9 11:27:46 | 显示全部楼层
我觉得这个光看标准没用,你应该跟化工厂谈,即使符合标准,化工厂不让你过也没办法,毕竟这个是有危险的
发表于 2013-4-13 18:26:51 | 显示全部楼层
我建议不跨为宜,就是非跨不可,最好在避开污染源,并且在上风向经过。
发表于 2013-8-1 19:25:59 | 显示全部楼层
俺是来学习的!