(1)流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。    (2)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。
3 |# I  o6 m3 N5 H$ p  流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。
发表于 2013-1-20 17:05:26 | 显示全部楼层
这个流量计故障分析步骤不错可以学习一下。
发表于 2013-1-24 09:59:06 | 显示全部楼层
这个流量计故障分析步骤不错可以学习一下。
  u# W0 N  F0 K. B4 c. d' g  j / v% Q  b' P4 z# |9 C

& l" a( _1 h$ w) ^# c& [7 T1 l" e 回复 引用 评分 报告 TOP # X) u0 b6 f9 O

# e  u& B/ ^* ~( M  ; E: r/ e$ I( F+ R6 J
4 C2 b" V, s5 r" h  ?# o
   
% _, ^/ g; _3 M- w' w返回列表  
. A3 ]" S8 m3 W! f! ^& o7 R& ], _- @7 m! G; Y
     
- r* H: J  K' u$ a$ n学习些学出席
发表于 2013-1-24 10:05:24 | 显示全部楼层
先看你们厂里编制的运行规范更好一些。然后再去找书。