3 d) H; u2 [+ r, `% D新建机组30万,凝汽器真空3点(压力变送器)、真空压力低2点(压控开关)都是从一根母管上取的,请问这样的安装方式是否可行?谢谢
发表于 2008-7-11 00:06:58 | 显示全部楼层
建议最好不要这么安装!!!
发表于 2008-7-12 10:14:51 | 显示全部楼层
不理想,最好要求设计院更改!
发表于 2008-7-16 09:43:05 | 显示全部楼层
我安装的几个工程都是将取样集中到一个母管,然后从母管取样,变送器就近布置,越近越好。
发表于 2008-7-17 09:41:05 | 显示全部楼层
没问题的,建议你找本书学习一下真空取样的方法。
发表于 2008-7-20 14:02:48 | 显示全部楼层
这样取样没有!但取样点必须正确,否则后患无穷。
头像被屏蔽
发表于 2008-9-28 10:38:58 | 显示全部楼层
不能这样装.否则三取二的信号都在一个点上!
发表于 2008-10-2 18:07:33 | 显示全部楼层
压控开关是直接参与保护的,原则上应与变送器取样点分开
发表于 2008-10-5 23:20:49 | 显示全部楼层
这是哪个笨蛋设计院设计的,一定要改,后患无穷
发表于 2008-10-16 20:16:35 | 显示全部楼层

ssssssss

只要取样测点布置准确,理论上可以这样装