 铠装热电偶安装之前必须经过校验;

  

  1、压块安装高度必须一致,通常在层面以上150~200mm处;

  

  2、压块焊接要求用三面点焊,热偶插入口不要点焊,侧面点焊要注意别将止动螺丝给焊死了;

  

  3、管道壁温应该上下对称安装;

  

  4、铠装热电偶必须插入到位,止动螺丝紧到位;

  

  5、铠装热电偶引出建议使用小槽盒;

  

  6、铠装热电偶固定必须使用不锈钢丝替代;

  

  7、铠装热电偶与炉墙接口处必须包扎,然后穿入自制的保护管引出;

  

  8、为了预防锅炉的沉降,建议使用过渡接线盒,然后再用补偿导线连接至前置器;

  

  9、炉墙与前置器的桥架或者保护管不应是封闭式的,要预防高热流直接进前置器而损坏了里面的元件(天津电建就因为没有注意,造成了前置器的损坏)

  

  10、前置器安装位置不能过远,否则热偶长度不够;

  

11、接线应该正确,可靠。