发电机定冷水系统保养- M( I1 }) O; _8 h" w
放尽水后的吹干操作,有做过的吗?谈谈经验
发表于 2013-5-21 15:47:33 | 显示全部楼层
必须经常水循环,否则将影响导电度。
发表于 2013-7-21 22:18:13 | 显示全部楼层
放干净水后,采用干净的压缩空气吹扫,测量空气湿度20%以下,我们是吹了24个小时进行的测量,然后通入干燥的氮气,4小时候再进行湿度测量如果不满足20%,就继续用压缩空气吹。
发表于 2013-8-5 14:44:08 | 显示全部楼层
跟帖学习,拿分走人!
发表于 2015-4-14 19:01:59 | 显示全部楼层
学习!飘过~~~
发表于 2015-8-14 10:16:25 | 显示全部楼层
放干净水后,采用干净的压缩空气吹扫,测量空气湿度20%以下,我们是吹了24个小时进行的测量,然后通入干燥的氮气,4小时候再进行湿度测量如果不满足20%,就继续用压缩空气吹。
发表于 2015-8-14 23:05:43 | 显示全部楼层
#3楼说的正确!!用压缩空气(仪用)吹,在通一干燥氮气。
发表于 2015-8-18 15:59:39 | 显示全部楼层
我们厂的做法跟3楼说的差不多,规程上要求也是这样
发表于 2015-9-12 12:50:07 | 显示全部楼层
楼上的我同意!!
发表于 2015-9-25 11:19:05 | 显示全部楼层
放干净水后,采用干净的压缩空气吹扫,测量空气湿度20%以下,我们是吹了24个小时进行的测量,然后通入干燥的氮气,4小时候再进行湿度测量如果不满足20%,就继续用压缩空气吹。