为什么?规定
110V直流正负极对地电压差小于50V
220V直流正负极对地电压差小于80V
发表于 2013-4-1 16:14:40 | 显示全部楼层
不懂,求解释!!
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:06:26 | 显示全部楼层
顶起来!!!!!
发表于 2014-11-1 22:18:14 | 显示全部楼层
正常发情况下,110V直流系统,正对地电位为“+55V”,负对地电位为“-55V”; 220V直流系统,正对地电位为“+110V”,负对地电位为“-110V”,相差很过大,说明直流系统有接地故障存在。
发表于 2015-2-11 21:27:07 | 显示全部楼层
现在一般是用绝缘电阻表示
发表于 2015-6-12 13:55:17 | 显示全部楼层
正常发情况下,110V直流系统,正对地电位为“+55V”,负对地电位为“-55V”; 220V直流系统,正对地电位为“+110V”,负对地电位为“-110V”,相差很过大,说明直流系统有接地故障存在。