回弹仪的主要用途是用来测试混凝土的相关抗压强度,因其操作简便、使用灵活、结果准确、价格经济等优势而受到相关工程质量测试人员的青睐,是国家目前工程质量检测中使用范围最为广泛的检测仪器之一。

       在工程结构出现质量上问题需要检测或是怀疑混凝土质量的可靠性时,通常使用回弹法进行质量检测,以找到问题所在。但在回弹仪的使用过程中,因为不了解相关的操作方法,有时会出现操作不规范、随意性大、计算方法不当等影响检测精度的问题,从而造成了较大的测量误差。

      为了充分发挥和保证回弹法的检测精度,发挥其在混凝土质量检测中的考量作用,以下几方面应加以重视。
  1.回弹仪检测的相关适用条件

  因为回弹法测混凝土强度的误差相对较大,因此对检测精度要求较高的应用场合,如关键部位的结构物强度检测必须按测量精度要求需要决定是否使用。

  2.测试前必须对回弹仪进行校准

  因为回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度质量判断的准确性,只有性能良好的回弹仪才能保证测试结果的可靠性。回弹仪的标准状态应是在洛氏硬度HRC为58-62的标准钢砧上,垂直向下弹击三次,其平均率定值应为78-82 ,否则回弹仪必须进行相关调整或校验。在普通的单个构件检测中,一般只需测试前校准一次就可以了,但在大量检测时,由于受操作现场粉渣污染,及回弹仪长时间工作的的弹性疲劳,应隔一段时间用标准钢砧,及时进行校准,保证检测结果的精确性。

  3 .测量区域的选择

  在选择检测构件测量区域时,相邻两测区的间距应控制在2米左右,测区离构件端部或施工缝边缘的边距时不宜超过50厘米,且大于20厘米,测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑面,并选在对称的两个可测面上,如果不能满足这一要求时,也可选在一个可测面上,但一定要分布均匀,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。当遇到薄壁小构件时,则不宜布置测区,因为薄壁构件在弹击时产生的振动,会造成回弹能量的损失,使检测结果偏低。如果必须检测,则应加以可靠支撑使之有足够的约束力时方可检测。

  4.重视测量物表面因素对精度的影响

  用于回弹仪检测的混凝土构件,表面应当整洁,不能有疏松层、浮浆、油垢、蜂窝、麻面。如遇上述情况,测量前必须使用砂轮机将其表面磨平,否则测量结果偏低。在测试面整洁、平整的条件下,还需重视混凝土表层是否干燥,混凝土的含水比例会影响其表面的硬度数据,通常混凝土在水里浸泡后会导致其表面硬度降低。因此,混凝土表面的湿度对回弹法检测结果影响较大,对于潮湿或浸水的混凝土,需要进行自然干燥处理后再进行测试。

        不要使用热源进行强制烘干,以防止烘干时间过长,混凝土表面被烧焦,影响了强度测量结果。